Проблемы дома из бревна и как их решить

Купили дом из бруса, обнаружились проблемы. Прошу советов как решить.
Посетитель
Елена Иванова
Сообщений: 1
г. Москва
434 дня назад
Здравствуйте, уважаемые читатели форума. Недавно мы с мужем купили дом. Основная часть 60 кв м сделана из бревна диаметром 25-30 см. Эта часть имеет второй этаж каркасный. Так же к дому сделана пристройка 30 кв м, она недосроена. Не доделан пол, стены.

С мужем мы думали что все хорошо, осталось сделать пол и перегородки в этом помещении 30 кв, чтобы там расположить ванную, туалет и коридор.
Вызвали плотника по объявлению. Он пришел и сказал, что видит много недочетов конструкции.
1) каркасная часть сделана не правильно. Расстояние между брусьями каркаса не равные, а очень сильно различаются. чуть ли не в 2 раза иной раз. По правилам, с его слов, надо было делать по размеру плит утеплителя, чтобы потом плотно туда его уложить и не было провисания.
2) Не использованы ветрозащитная пленка и влагозащитная.
3) Слой утепления всего 10 см, хотя для Московской области где этот дом, она должна быть не менее 15 см, а лучше 20 см и плотностью не менее 50.
4) ширина лаг слишком большая, будет вибрация пола и неустойчивость
5) глубина лаг недостаточная чтобы положить нормальный слой утеплителя
6) кривые стены в пристройке, но это решается с помощью маяков
7) в доме не использованы нагели. Но плотник считает что раз простоял дом уже 7 лет, то не завалтся. Хотя никто не жил там и не топик и возможно будет основное усыхание после включения отопления.
8) не понятно как сделаны крепления стен пристройки к бревну. Если крепление не скользящее, тогда стену может вырвать после запуска отопления.

В итоге плотник сказал, что каркас надо переделывать исходя из этих погрешностей конструкции.
На пол положить поперек доски и увеличить высоту чтобы сравнять с остальным полом в доме и иметь возможность утеплить хотя бы 15 см.
Поднять входную дверь.
По поводу отсутствия нагелей ничего не сказал, можно ли и нужно ли что то делать.

Ну и еще были отмечены плохие окна, и отсутствие вентиляции через них из за этого. Рекомендовал купить рекуператоры и расположить их в большинстве комнат, чтобы дом не отсырел.
Уважаемые участники форума, что можете сказать по поводу наших проблем? Есть ли возможность утеплить пол снизу? Если да, то как это сделать? Каким материалом?
Можно ли укрепить конструкцию в связи с тем, что не использованы нагели? Каких ждать последствий запуска отопления? В общем, что можете сказать, может сразу переделать пристройку, пока не поздно?
Прикрепленные файлы: